1、按防火分區建筑面積分類

2、一般情況下,兩座相鄰飛機庫之間的防火間距不應小于 13.0m。但當兩座飛機庫其相鄰的較高一面的外墻為防火墻時,其防火間距不限;當兩座飛機庫其相鄰的較低一面外墻為防火墻,且較低一座飛機庫屋面結構耐火極限不低于 1.00h 時,其防火間距不應小于 7.5m。

3、飛機庫周圍應設環形消防車道,Ⅲ類飛機庫可沿飛機庫的兩個長邊設置消防車道。當設置盡頭式消防車道時,應設置回車場。消防車道的凈寬度不應小于 6.0m,消防車道邊線距飛機庫外墻不宜小于 5.0m,消防車道上空 4.5m 以下范圍內不應有障礙物。

4、飛機庫的耐火等級分為一、二兩級。Ⅰ類飛機庫的耐火等級應為一級,Ⅱ、Ⅲ類飛機庫的耐火等級不應低于二級,飛機庫地下室的耐火等級應為一級。

5、飛機停放和維修區內疏散用應急照明的地面照度不應低于 1.0lx。當應急照明采用蓄電池作電源時,其連續供電時間不應少于 30min。